Kòm ekipman kritik ekipman pou pouvwa, bon jan kalite a konstriksyon nan dèlko pwoteksyon kouche dirèkteman enpak fyabilite operasyonèl ak sekirite. Pandan konstriksyon, pwosedi ofisyèl yo dwe entèdi respekte pou asire pèfòmans ki estab nan anviwònman difisil.


Kondisyon konstriksyon fondasyon

Fondasyon an enstalasyon seri dèlko dwe konstwi nan konkrè jete ak yon klas fòs nan pa mwens pase C25, ak fondasyon an tolerans flatess dwe kontwole nan ± 3mm/m². Devyasyon nan pozisyon enstalasyon nan eleman entegre pa dwe depase ± 5mm nan valè a konsepsyon, ak Vibration klape yo dwe enstale. Transmissibility Vibration la ta dwe mwens pase 0.2. Sistèm baz la itilize yon koneksyon doub nan asye plat galvanised ak fondasyon ranfòsman may, ak rezistans a baz estrikteman limite a pa plis pase 4Ω.


Estanda estrikti pwoteksyon

Pati a pwoteksyon dwe satisfè IP54 oswa pi wo nivo pwoteksyon, ak yon epesè plak asye nan pi gran pase oswa egal a 2mm. Jwenti yo dwe kontinyèlman soude, ak wotè a soude pa mwens pase epesè nan materyèl la paran yo. Louvres vantilasyon yo dwe ekipe ak ekran ensèk asye pur (Ouverture mwens pase oswa egal a 2mm). Dife dife yo dwe enstale nan konsomasyon lè a ak kanal tiyo echapman yo, ak yon rezistans tanperati nan 280 degre pou 30 minit. Inlets kab ak plòg yo ta dwe konekte lè l sèvi avèk eksplozyon - prèv fleksib gwo kannal anba tè, ak konpresyon nan bag la kawotchou sele kontwole nan ranje a nan 30%-50%.

 

Espesifikasyon enstalasyon elektrik

Kab routage soti nan dèlko a mete nan kabinè a distribisyon ta dwe konfòme yo avèk IEC 60502, ak yon faz minimòm - a - faz ak distans tè nan 300mm. Lakwa - zòn rejyonal nan kondiktè sikwi kontwòl yo ta dwe pi gran pase oswa egal a 1.5mm ², ak câbles pouvwa yo ta dwe itilize kwiv - nwayo kwa - izolasyon PE lye (YJV kalite). Yon Marge 20% ta dwe rezève pou kapasite aktyèl pote. Tout tèminal fil elektrik yo dwe fèblan - plake, ak valè koupl yo dwe konfòme yo avèk manyèl teknik manifakti ekipman an.

 

Apre enstalasyon, yon 72 - èdtan plen - kouri tès chaj yo ta dwe fèt, siveyans paramèt kle tankou Vibration (mwens pase oswa egal a 4.5mm/s) ak ogmantasyon tanperati (mwens pase oswa egal a 65k). Yon sistèm dokiman konplè ki gen dosye enstalasyon ak done tès yo ta dwe etabli bay yon baz serye pou antretyen ki vin apre. Aplikasyon strik nan estanda se esansyèl pou operasyon an alontèm ak ki estab nan kouche dèlko pwoteksyon.